Szanowny Panie Dariuszu,
W konfiguracji 2EOL/NC linia alarmowa obciążana jest rezystancją 2,2K co z kolei powoduje, że wartość sygnału odczytywanego przez wejście w module Digital In jeszcze mieści się w granicy odczytu. Jest to już jednak wartość bardzo bliska dolnej granice i w przypadku zastosowania bardzo długiego przewodu lub pojawienia się dodatkowej rezystancji na linii może powodować nieprawidłowości w odczycie. Zalecamy przeprowadzenie próby funkcjonalnej lub stosowanie czujników nie wyposażonych w rezystory parametryzujące.
Pozdrawiamy,
Zespół Grenton
Dziękuję za odpowiedź
Dariusz C
Czy moduł I/O rozpozna poprawnie stan czujek alarmowych podłączonych do centrali Integra 128 w konfiguracji 2EOL/NC? W tej konfiguracji obsługujemy na jednym wejściu centrali zarówno TAMPER jak i wyjście czujki.