Start a new topic

Rozdzielnia zabezpieczenia, a moduły Grenton

Witam,


Mam dwa pytania:


1. W jaki sposób realizujecie zabezpieczenie systemu przed zwarciem?. Jeżeli np: mam zabezpieczenie B16 na gniazdko i podłączę moduł relay to czy zwarcie nie uszkodzi modułu?, dajecie dodatkowy bezpiecznik zza modułem relay?


2. Czy moduły relay rejestrują również aktualne zużycie prądu?.

1 Comment

Szanowny Panie Marku!


Moduły sterujące montujemy za zabezpieczeniami nadprądowymi. 

W dużym uproszczeniu możemy przyjąć, że moduł sterujący odpowiada łącznikowi w klasycznej instalacji elektrycznej i jeśli urządzenie, którym sterujemy nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń to za łącznikiem ich już nie stosujemy i taka sama zasada dotyczy podłączania urządzeń do wyjść w systemie.

Proszę jednak pamiętać, że moduły sterujące nie stanowią zabezpieczeń i nie można ich w instalacji pominąć.


Zużycie energii urządzeń podłączonych do wyjść modułu RELAY można monitorować w systemie w ramach funkcji gromadzącej statystyki.


Pozdrawiamy,

Zespół GRENTON 