Czujniki ruchu SATEL

Witam Serdecznie,


Czy w systemie Grenton można wykorzystać czujniki ruchu/obecności z systemu alarmowego Satel? Np. do załączania oświetlenia.


Z góry dziękuje za odpowiedź.

Grzegorz Rodak





Best Answer

Witamy serdecznie Panie Grzegorzu!


Zgadza się, czujniki ruchu dedykowane do systemów alarmowych można wykorzystać do sterowania zarówno oświetleniem, jak i innymi urządzeniami oraz funkcjami w systemie. Czujniki można podłączać bezpośrednio do wejść w modułach DIGITAL IN, ale można również wykorzystywać sygnały z czujników podłączonych do central alarmowych. 

Stan czujników z centrali alarmowej można odczytać wykorzystując wyjścia tej centrali lub za pośrednictwem modułów Integracyjnych (funkcjonalność pozwoli na integrację z centralami Satel Integra oraz Jablotron i będzie dostępna wraz z pojawieniem się w sprzedaży modułu GATE).


Pozdrawiamy,

Zespół GRENTON 


Answer

Witamy serdecznie Panie Grzegorzu!


Zgadza się, czujniki ruchu dedykowane do systemów alarmowych można wykorzystać do sterowania zarówno oświetleniem, jak i innymi urządzeniami oraz funkcjami w systemie. Czujniki można podłączać bezpośrednio do wejść w modułach DIGITAL IN, ale można również wykorzystywać sygnały z czujników podłączonych do central alarmowych. 

Stan czujników z centrali alarmowej można odczytać wykorzystując wyjścia tej centrali lub za pośrednictwem modułów Integracyjnych (funkcjonalność pozwoli na integrację z centralami Satel Integra oraz Jablotron i będzie dostępna wraz z pojawieniem się w sprzedaży modułu GATE).


Pozdrawiamy,

Zespół GRENTON 

kiedy bedzie dostepny moduł gate? 

a w jaki sposób rozmowa bedzie przychodzić na tablet, jak to sie konfiguruje?

 

Panie Marcinie,


Moduły GATE są już dostępne w sprzedaży.


Zamówienia realizowane są z poziomu platformy B2B.


Zespół Grenton

Witam


Proszę o doprecyzowanie. Czy konfiguracja polegająca na podłączeniu do wyjścia czujki wejścia centrali alarmowej oraz wejścia modułu I/O jest poprawna? Czy nie zakłóci to pracy centrali alarmowej? 


Oczywiście alternatywnie można podłączać wejścia modułu I/O do wyjść centrali, ale czy wtedy potrzebne są rezystory podciągające na wyjściu centrali do +12V. 


Pozdrawiam

Witam


Jaka jest różnica w czasie reakcji systemu na zdarzenie z czujki ruchu podłączonej bezpośrednio do modułu I/O versus użycie modułu GATE? Jak to wygląda praktycznie, jak jest wartość opóźnień, np. przy włączaniu oświetlenia w wyniku reakcji czujki ruchu przy wykorzystaniu modułu GATE?


Pozdrawiam

bezposrednio to mozna przyjac ze natychmiast, przez "alarm gate" jest troche inaczej: na module ustawiasz okresy odpytywania centrali satel i o ile pamietam, to zalecaja nie czesciej niz co 1 sekunde. Opoznienie jest wiec okolo 1 sekundy.

Dziękuję za informację. Hmm, praktyczne wykorzystanie takiej integracji do włączania światła może być irytujące ;-) Zostaje rozwiązanie poprzez bezpośrednie połączenie do modułu I/O czujki.

faktycznie moze byc nieco irytujace. za to taki czas dla wlaczania swiatla z wykorzystaniem kontaktronow wydaje sie byc wystarczajacy

Mam u siebie zrobione zapalanie niektórych świateł na podstawie czujników ruchu z satela i kontaktrona w drzwiach i 1 sek odpytywania jest zdecydowanie ok.

Login or Signup to post a comment