Zasilanie systemu

Witam, 


Czy po zasileniu osobnymi zasilaczami CLU i magistrali te zasilania działają redundantnie, tzn. czy jak nie będzie zasilania np. w zasilaczu CLU to cały system dalej będzie działał??


Mam kilka paneli dotykowych - 8 przycisków. Czy mogę skonfigurować któryś z ledów w przyciskach tak, by sygnalizował mi np. otwartą bramę garażową? Jeśli tak to jak to zrobić.


Best Answer

Witam


Co do otwartej bramy garażowej jeżeli jest krańcówka zamkniętej bramy to może Pan :

-Zrobić skrypt w którym w momencie rozwarcia krańcówki przestawić jeden z przycisków w tryb zablokowany wtedy będzie paliła się cały czas czerwona dioda do momentu zwarcia krańcówki ale przycisk będzie wtedy nie aktywny

-Zrobić skrypt w którym w momencie rozwarcia krańcówki przestawić jeden z ledów na LedSwitchOn wtedy będzie paliła się cały czas zielona dioda do momentu zwarcia krańcówki

-Zrobić skrypt w którym w momencie rozwarcia krańcówki przestawić jeden z ledów na ShowError wtedy będzie migała czerwona dioda do momentu zwarcia krańcówki ale show error trwa tylko 2 sekundy i musiał by Pan zapętlić to w skrypcie.


Pozdrawiam


Witam Panie Tomaszu,


Tak, system będzie funkcjonował a zasilanie jak najbardziej jest w takiej konfiguracji redundantne – brak bowiem separacji galwanicznej.


Znacznie więcej informacji na temat zasilania systemu i możliwych jego konfiguracji może Pan znaleźć pod poniższym adresem: LINK


Zapraszamy do sekcji Rozwiązania naszego portalu Wsparcia Technicznego.

Zespół Grenton


Answer

Witam


Co do otwartej bramy garażowej jeżeli jest krańcówka zamkniętej bramy to może Pan :

-Zrobić skrypt w którym w momencie rozwarcia krańcówki przestawić jeden z przycisków w tryb zablokowany wtedy będzie paliła się cały czas czerwona dioda do momentu zwarcia krańcówki ale przycisk będzie wtedy nie aktywny

-Zrobić skrypt w którym w momencie rozwarcia krańcówki przestawić jeden z ledów na LedSwitchOn wtedy będzie paliła się cały czas zielona dioda do momentu zwarcia krańcówki

-Zrobić skrypt w którym w momencie rozwarcia krańcówki przestawić jeden z ledów na ShowError wtedy będzie migała czerwona dioda do momentu zwarcia krańcówki ale show error trwa tylko 2 sekundy i musiał by Pan zapętlić to w skrypcie.


Pozdrawiam

Albo do uruchamiania ShowError wykorzystać powtarzalny timer uruchamiany na otwarcie bramy, a zatrzymywany po zamknięciu. Wtedy nawet pętli nie trzeba pisać.