Przeglądam sobie ten Support Portal i na wszystkich waszych schematach widnieje zakończenie linii tzw. terminacja. Jak wiemy TF-bus jest modyfikacją magistrali 485. Jak się nie mylę do terminacji magistrali 485 używa się rezystancji 120 Ohm. Pytanie moje jest więc takie, jak realizować to w TF-bus i czy jest to wymagane. Jeżeli jest to jakie konsekwencje może powodować brak terminacji i czy występowały takowe z tym problemy u klientów. Nie widzę natomiast żadnego rozwiązania w B2B.
Pozdrawiam.
Beste Antwort
s
support
gesagt
fast 3 Jahre her
Dzień dobry Panie Krystianie,
jest dokładnie tak jak Pan napisał - prawidłowo wykonana magistrala systemu powinna zostać zakończona z obydwu stron terminatorami o rezystancji 120 Ohm. Brak terminatorów może powodować
niestabilność komunikacji oraz przyczyniać się do występowania problemów w
systemie.
Terminatory nie są oferowane jako akcesoria, ponieważ
dostarczane są w opakowaniu razem z CLU.
jest dokładnie tak jak Pan napisał - prawidłowo wykonana magistrala systemu powinna zostać zakończona z obydwu stron terminatorami o rezystancji 120 Ohm. Brak terminatorów może powodować
niestabilność komunikacji oraz przyczyniać się do występowania problemów w
systemie.
Terminatory nie są oferowane jako akcesoria, ponieważ
dostarczane są w opakowaniu razem z CLU.
Pozdrawiamy,
Zespół GRENTON
I
Ireneusz Zdebel
gesagt
fast 3 Jahre her
Dzień dobry ,
Niedawno odbierałem podzespoły od Państwa w tym nowy CLU , ale w pudełku oprócz anteny i kabelka magistralnego Tf bus dł. 5 cm nie było nic więcej . Czyli terminatora nie było .
Pozdrawiam
Ireneusz Zdebel
K
Krystian Klekot
gesagt
fast 3 Jahre her
Pozostawię to bez komentarza Panie Ireneusz. Ja też nigdy nie widziałem terminatorów w pudełku z CLU. Grenton powinien odnieść się jakoś do tego zagadnienia. Tyle instalacji już oddałem i w żadnym nie użyłem ww. Proszę o oficjalne stanowisko i sprostowanie Supportu.
S
Sebastian
gesagt
fast 3 Jahre her
W moim CLU również nie było terminatorów (choć wcześniej o to pytałem i również dostałem informację, że będa razem z CLU) ...
P
Piotr Brojek
gesagt
fast 3 Jahre her
Potwierdzam, u mnie w CLU również nie było terminatorów.
t
tumarcinus@gmail.com
gesagt
über 2 Jahre her
SmartPanel posiada wygodne zaciski śrubowe eliminujące konieczność zaciskania złącz ark. Czy możecie Państwo przedstawić metodę wykonania terminacji w przypadku, gdy SmartPanel jest na końcu magistrali ?
K
Krystian Klekot
gesagt
etwa 2 Jahre her
Witam
Smart Panel na końcu magistrali. Kupujesz rezystor 120 Ohm w sklepie za 20 groszy i zwierasz nim zacisk A z zaciskiem B. Koniec zabiegów wszystko działa. Od 6 miesięcy każdy do każdego CLU dodają dwa terminatory. BRAWO.
Pozdrawiam.
P
Przemysław Jara
gesagt
11 Monate her
Są tylko zworki do terminacji, bynajmniej w moim :)
P
Przemysław Antolak
gesagt
3 Monate her
Jak rozumiem zworka na końcu modułów a rezystor na końcu magistrali paneli dotykowych?
Sales Team
gesagt
2 Monate her
Szanowni Panowie,
Sposób terminacji magistrali jest opisany w naszych wytycznych, które można znaleźć w poniższym linku:
Krystian Klekot
Witam,
Przeglądam sobie ten Support Portal i na wszystkich waszych schematach widnieje zakończenie linii tzw. terminacja. Jak wiemy TF-bus jest modyfikacją magistrali 485. Jak się nie mylę do terminacji magistrali 485 używa się rezystancji 120 Ohm. Pytanie moje jest więc takie, jak realizować to w TF-bus i czy jest to wymagane. Jeżeli jest to jakie konsekwencje może powodować brak terminacji i czy występowały takowe z tym problemy u klientów. Nie widzę natomiast żadnego rozwiązania w B2B.
Pozdrawiam.
Dzień dobry Panie Krystianie,
jest dokładnie tak jak Pan napisał - prawidłowo wykonana magistrala systemu powinna zostać zakończona z obydwu stron terminatorami o rezystancji 120 Ohm. Brak terminatorów może powodować niestabilność komunikacji oraz przyczyniać się do występowania problemów w systemie.
Terminatory nie są oferowane jako akcesoria, ponieważ dostarczane są w opakowaniu razem z CLU.
Pozdrawiamy,
Zespół GRENTON
1 Person hat diese Frage
- Älteste zuerst
- Beliebt
- Neueste zuerst
Sorted by Älteste zuerstsupport
Dzień dobry Panie Krystianie,
jest dokładnie tak jak Pan napisał - prawidłowo wykonana magistrala systemu powinna zostać zakończona z obydwu stron terminatorami o rezystancji 120 Ohm. Brak terminatorów może powodować niestabilność komunikacji oraz przyczyniać się do występowania problemów w systemie.
Terminatory nie są oferowane jako akcesoria, ponieważ dostarczane są w opakowaniu razem z CLU.
Pozdrawiamy,
Zespół GRENTON
Ireneusz Zdebel
Krystian Klekot
Pozostawię to bez komentarza Panie Ireneusz. Ja też nigdy nie widziałem terminatorów w pudełku z CLU. Grenton powinien odnieść się jakoś do tego zagadnienia. Tyle instalacji już oddałem i w żadnym nie użyłem ww. Proszę o oficjalne stanowisko i sprostowanie Supportu.
Sebastian
W moim CLU również nie było terminatorów (choć wcześniej o to pytałem i również dostałem informację, że będa razem z CLU) ...
Piotr Brojek
tumarcinus@gmail.com
SmartPanel posiada wygodne zaciski śrubowe eliminujące konieczność zaciskania złącz ark. Czy możecie Państwo przedstawić metodę wykonania terminacji w przypadku, gdy SmartPanel jest na końcu magistrali ?
Krystian Klekot
Witam
Smart Panel na końcu magistrali. Kupujesz rezystor 120 Ohm w sklepie za 20 groszy i zwierasz nim zacisk A z zaciskiem B. Koniec zabiegów wszystko działa. Od 6 miesięcy każdy do każdego CLU dodają dwa terminatory. BRAWO.Przemysław Jara
Są tylko zworki do terminacji, bynajmniej w moim :)
Przemysław Antolak
Sales Team
Szanowni Panowie,
Sposób terminacji magistrali jest opisany w naszych wytycznych, które można znaleźć w poniższym linku:
https://www.grenton.pl/download/files/Manuals/Grenton_Technical_WiringDiagrams_PL_v.2.0.2.pdf
Support
-
Szkolenia 2018 r.
-
Cennik produktów
-
Pliki dwg
-
Uszkodzony plik projektu
-
Dokumentacja
-
Nowe piktogramy SMART PANEL
-
Rozdzielnia zabezpieczenia, a moduły Grenton
-
Skórka do interfejsu Home Manager ze slidera strony www.grenton.pl
-
Sterowanie ogrzewaniem - opinie